找回密碼
 立即注冊
查看: 192|回復: 4

鹵素檢漏儀使用方法

[復制鏈接]
  • TA的每日心情
    開心
    2024-10-8 08:48
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    8

    主題

    7

    回帖

    51

    積分

    技術員

    積分
    51
    樓主
    發表于 2024-10-8 10:47:41 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    鹵素檢漏儀該怎么用啊
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    5

    主題

    96

    回帖

    161

    積分

    技術員

    積分
    161
    沙發
    發表于 2024-10-8 11:29:16 | 只看該作者
    感謝你花時間分享這些信息,真的很有價值!
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    郁悶
    2024-9-9 09:05
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    4

    主題

    89

    回帖

    161

    積分

    技術員

    積分
    161
    板凳
    發表于 2024-10-8 11:56:03 | 只看該作者
    你的建議很有幫助,非常感謝!
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    6

    主題

    86

    回帖

    153

    積分

    技術員

    積分
    153
    地板
    發表于 2024-10-8 12:22:48 | 只看該作者
    感謝分享這個信息,真的很有幫助!
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-10-8 13:48
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    2

    主題

    6

    回帖

    29

    積分

    助理技師

    積分
    29
    5#
    發表于 2024-10-8 13:56:11 | 只看該作者
    鹵素檢漏儀檢測步驟為:
    目視檢查:首先,對整個制冷系統進行目視檢查,查看所有管道、軟管、部件是否有潤滑油泄漏、損壞、腐蝕等跡象。
    設置檢漏儀:將鹵素檢漏儀的靈敏度調整到適當的位?,通常根?jù)檢測需求和現場環境進行調整。
    開始檢測:
    探頭移動:將探頭圍繞被測部件移動,速度不超過25~50毫米/秒,且距離表面不超過5毫米。確保探頭完整地圍繞部件移動,以達到最佳的檢測效果。
    順序檢測:在制冷劑系統中,檢測應循序漸進,不得遺漏。如果發現泄漏,應繼續檢測剩余部件。
    定位泄漏點:
    報警確認:當鹵素檢漏儀發出警報聲時,表示已發現泄漏點。此時,應將儀器拿開,重新調節靈敏度到合適位置,再對剛剛檢測過的部件進行仔細檢查,以確定泄漏點的確切位置。
    吹氣輔助:如有必要,可以向懷疑泄漏的區域吹入工業空氣,并重復檢查該區域。在非常大的泄漏情況下,用工業空氣吹散該區域有助于準確定位泄漏點。
    精確檢測:先移動到清新空氣中并復位儀器,然后握住探頭盡可能靠近已警示的泄漏源處,并圍繞它移動直到泄漏點被確定。